Maintenant je passe à l'exercice 2
Sujet: La résistance de la prise de terre des masses d'une habitation est de 80Ω. Parce que le local est humide, la tension limite de contact est de 25 V
a. Quelle relation doit respecter la tension limite de contact et la résistance de prise de terre des masses ?
Ma réponse: La relation qui respecte la tension limite de contact et la résistance de prise de terre de masses est: Rprise de terre* I ≤ Ulimite de sécurité
b. Quelle est la sensibilité du disjoncteur différentiel que l'on doit choisir ?
Ma réponse: On cherche la sensibilité du disjoncteur différentiel
On calcule: I=Ulimecontact/ Rprise de terre
I=25/80
I=0.3125 A=312.5mA
La sensibilité du disjonteur différentiel que l'on doit choisir est de 312.5mA sinon la personne peut s'électrocuter.
c) Avec la même valeur de résistance de la prise de terre des masses, un disjoncteur de 500mA conviendrait-il pour un local sec.
On sait d'après le manuel que la tension limite de contact d'un local sec est de 50V
On fait: I=50/80= 0.625 A=625mA
J'en conclus q'un disjonteur de 500mA conviendra pour un local sec.
Exercice 2 dm
Modérateur : moderateur
Re: Exercice 2 dm
Bonjour,
Oui, les calculs sont cohérents.
Oui, les calculs sont cohérents.
Re: Exercice 2 dm
D'accord merci de votre réponse