Page 1 sur 1
phenome de surtension dans les circuit RL
Posté : dim. 27 juin 2010 17:40
par Benjamen STI
Bonjour,
Je voudrais avoir quelques renseignements sur les phenomenes de coupure brusque de courant dans un circuit inductive pourquoi on a pas directement l'annulation de i?
et c'est à quel moment on a parle d'arc electrique
Merci d'avance
Re: phenome de surtension dans les circuit RL
Posté : dim. 27 juin 2010 21:30
par SoS(5)
Bonjour Benjamin,
Les inductances s'opposent à l'extinction du courant et il n'y a donc pas i=0 de façon immédiate. Il apparait une surtension aux bornes de la bobine.
Bon courage et si ce message ne répond totalement à votre question, revenez vers nous en nous précisant votre série.
Re: phenomene de surtension dans les circuit RL
Posté : lun. 28 juin 2010 01:02
par Benjamen STI
Oui ya le phénomène de surtension qui apparait o bornes de??????
mon interrupteur ouvert ou de la bobine, je vois pas trop ???????
ya t'il une valeur de cette tension qu'on doit pas dépasser et quand devient-elle destructive
Re: phenome de surtension dans les circuit RL
Posté : lun. 28 juin 2010 14:09
par SoS(17)
Bonjour Benjamen,
La surtension apparaît aux bornes de la bobine et donc aux bornes de l'interrupteur ouvert.
Si cette tension est suffisante, il peut apparaître un arc électrique entre les bornes de l'interrupteur.
La valeur limite de la tension dépend des caractéristiques du matériel utilisé.
N'hésitez pas....
Re: phenome de surtension dans les circuit RL
Posté : mer. 30 juin 2010 19:48
par Benjamen STI
Oui je comprends maintenant
à l'ouverture de mon interrupteur la tension o borne de la bobine est negative car elle s'opppose à la variation du courant qu'on veut annuler.
Peut-on avoir l'évolution de cette tension en fct du temps.
Merci d'avance
Re: phenome de surtension dans les circuit RL
Posté : mer. 30 juin 2010 23:00
par SoS(17)
Bonsoir Benjamen,
La tension va s'annuler quasi-instantanément avec l'étincelle de rupture; vous ne pourrez pas suivre son évolution, trop rapide.
Quand on veut enregistrer l'annulation du courant, sans étincelle de rupture, on branche en général une diode en sens inverse, parallèlement à la bobine.
La diode ne laisse pas passer le courant quand l'interrupteur est fermé mais seulement quand l'interrupteur est ouvert, ce qui évite l'étincelle au niveau de l'interrupteur; le courant décroît alors exponentiellement.